电压10KV一台2500kVA干式变压器一次侧电流是多少

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-19
电压10KV一台2500kVA干式变压器一次侧电流是多少
亲您好,很高兴为您解答:电压10KV一台2500kVA干式变压器一次侧电流是44.5安高压电缆选择原刚为:1、按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。2、按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、2500kvA变压器来讲,一次侧电流I=P/(10x1.732)≈144(A)。按《电力电缆设计规范》(GB 50217-2007)可查,95mm2、10KV交联聚乙烯高压电缆直埋敷设时的最小载流量力182A,完全能够满足144A的电流要求。