为啥40安空气开关不跳,上端的63安漏电保护器总跳呢?
1个回答
关注
展开全部
把总开关断开,然后用电阻测量每一个分路
咨询记录 · 回答于2022-04-11
为啥40安空气开关不跳,上端的63安漏电保护器总跳呢?
您好,这个问题的话,空开跳闸原因比较多,你63安空开下面有接几个空开呢
6~7个吧
如果是接了多个,那需要一个一个来检查
分空开一个也没跳
方便的话最好能拍个照片来帮您分析
然后每个空开要手动测试一下功能是不是正常的
您这个40安的根本不是空开的,这个只是一个断路器
那怎么办
老是跳
这需要把分开关一个一个断开,如果分开关断开,总空开还是跳,伍圆败那么这一路就没有问题。如果断开一路,总空开不跳了,腔逗那么断开的腔颤这一路就是有故障的
还有一个办法,就是拿万用表一路路去测量
把总开关断开,然后用电阻测量每一个分路
不用断路器和欠电压保护器,直接换成63安的空开行吗?
这个应该不是断路器和欠压保护器的故障,还是哪里有故障没有排除,比如零火线短路,或者有一路有漏电现象
很简单,最好按照分路一路一路排除故障
比如你有6个分路,断开1号,那么去测量1号下面一路的电喊吵阻,如果电阻显示一个数值,那么正常,如果电唯渗卖阻为0,那就是这一路短路了。然后再测量另外5路电压是不是正常的指逗
【问一问自定义消息】
【问一问自定义消息】