预应力张拉实际伸长量计算公式的含义是什么

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-13
预应力张拉实际伸长量计算公式的含义是什么
# 预应力张拉伸长量计算 1. 预应力张拉时,钢绞线初始松弛状态时的伸长量是不应作为计算,在预应力刚好受力时的伸长量设x。 2. 设张拉到20%的应力设为δ2(或20%油表读数),对应伸长值读数l2,张拉100%的应力设为δ3(或100%油表读数),对应伸长值读数l3。 3. 计算:弹性模量公式:e=δl/△l 泊松比公式:ε=e/l=δ/△le:弹性模量,l:总长度,△l:伸长量。 因根据一根钢绞线的弹性模量恒定,对应同一根钢绞线的泊松比也是恒定:故:ε=δ2/△l2=δ3/△l3 张拉到20%的应力设为δ2(或20%油表读数),对应伸长量:△ l2= l2-x, 张拉100%的应力设为δ3(或100%油表读数),对应伸长量:△ l3= l3-x, ε=δ2/(l2-x)=δ3/(l3-x) x=(δ3* l2-δ2* l3)/( δ3-δ2) 实际总的伸长量:△l= l3-x 得: △l=δ3(l3-l2)/(δ3-δ2) 备注:因为实际δ3(100.1%张拉力)不等于理论δ3(100%张拉力),实际δ2(19.8%张拉力)不等于实际δ2(20%张拉力),故 △l=δ3(l3-l2)/(δ3-δ2)不等于△l=100(l3-l2)/(100-20)=5(l3-l2)/4。在资料上必须反应实测张拉读数和张拉伸长量。