剩余电流式电气火灾监控探测器报警是什么问题,该怎么解决

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-05-04
剩余电流式电气火灾监控探测器报警是什么问题,该怎么解决
剩余电流式电气火灾监控探测器报警:1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了。解决方案:报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电,电流探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端每一只电流探头的状态。2、检测探头灵敏度太高,预警值设置过低解决方案:可以根据说明书调低点。(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)3、设备故障解决方案:查看实时测量到的剩余电流,查看报警记录是否存在报警记录,看接线是否正确,检查互感器安装是否正确以及看配电系统的接线是否正确。