2:三相变压器YIΔ连接,额定数据为:Sv=1000kVA,UN/UzN=66kV110.5kV。存额定电压下,Po=2.4kW;短路试验数据为:Ux=5.28kV,Ix=8.76A,Pw=11.6kW ,考虑温度换算,当高压侧加额定电压,低压侧负载电流为48.4A,负载功率因数cosq₂=0.9(滞后)时,求:(1)求变压器的变比k;(2)求该变压器的短路电阻和短路电抗;(3)变压器的电压变化率;
1个回答
关注
展开全部
你好亲,如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快!
咨询记录 · 回答于2022-05-31
2:三相变压器YIΔ连接,额定数据为:Sv=1000kVA,UN/UzN=66kV110.5kV。存额定电压下,Po=2.4kW;短路试验数据为:Ux=5.28kV,Ix=8.76A,Pw=11.6kW ,考虑温度换算,当高压侧加额定电压,低压侧负载电流为48.4A,负载功率因数cosq₂=0.9(滞后)时,求:(1)求变压器的变比k;(2)求该变压器的短路电阻和短路电抗;(3)变压器的电压变化率;
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦
因为计算的是相电流,三相功率=3路单相功率的汇总三相额定功率=根号三×额定电流×额定线电压(380V)=3相×额定电流×额定相电压(220V)即:P=1.732×I×U线=3×I×U相
你好亲,如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快!
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?