安全平网搭设的具体要求哪个规范要求的?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-28
安全平网搭设的具体要求哪个规范要求的?
安全平网搭设的具体要求: 根据住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》,第8大项建筑施工安全网规定: 8.2 安全网搭设 8.2.1 安全网搭设应绑扎牢固、网间严密。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性。 8.2.2 密目式安全立网搭设时,每个开眼环扣应穿人系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于450mm。相邻密目网间应紧密结合或重叠。 8.2.3 当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时,四周边绳应与支撑架贴紧,边绳的断裂张力不得小于3kN,系绳应绑在支撑架上,间距不得大于750mm。 8.2.4 用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平网,应符合下列规定: 1. 平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧,边绳的断裂张力不得小于7kN,系绳沿网边应均匀分布,间距不得大于750mm。 2. 电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于25mm,安全网拉结应牢固。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。