# 排水立管安装注意事项 ## 安装顺序 - 排水立管安装顺序应该是从排出管开始,与水流的方向相反,从下往上。 ## 距离墙面 - 排水立管与墙面应留有一定的操作距离 - 通常DN100的排水管距墙约150mm,DN150的排水管距墙200mm。 ## 孔洞预留 - 立管穿越楼板留孔洞或打洞位置也力求准确。 - 孔洞直径不得大于立管公称直径的2倍。 ## 连接方式与尺寸 - 排水立管与横管的连接宜采用45°三通或45°四通 - 连接排水横管的三通(四通)口中心距顶棚的尺寸一般以350~400mm为宜。 ## 偏置处理 - 污水立管应尽量避免偏置,若必须偏置宜采用两45°弯头或乙字管连接,并在该层乙字管上部设置检查口。 ## 检查口设置 - 在立管上应每隔两层设置检查口,但两检查口间距不得大于10m,在最低层和有卫生器具的最高层必须设置。 - 检查口的设置高度,从地面至检查口中心为1m,允许偏差±20mm,并应高于该层卫生器具上边缘150mm。 - 检查口的朝向应便于检修。 - 暗装立管,在检查口处应设置检修门。 ## 通气管道与屋面处理 - 伸顶通气管不得与风道或烟道连接,高出屋面不得小于300mm,且必须大于最大积雪厚度。经常有人停留的平面屋面上通气管应高出2m,并采取防雪措施。 ## 管卡与承口安装 - 排水立管管卡间距不得大于3m,当层高不超过4m时,立管上可只装一个管卡。 - 管卡应设在承口上,承口向上通水流方向安装。 ## 垂直度误差 - 排水铸铁管立管垂直度允许偏差:Im长立管允许偏差为3mm,全长5m以上累计误差不超过15mm。