三级配电箱标准配置规范是什么?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-07-22
三级配电箱标准配置规范是什么?
亲,你好,很高兴为您解答三级配电箱标准配置规范是什么?答隔离开关 32//3 1、漏电开关 DZ15L-32/3 1 、隔离开关 20//3 3 、开关 20//3 3、壳体。1. 三级配电分级原则1.1一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线, 前开门, 主母线采用铜排连接, 接触良好, 内带计量系统. 安全美观,防雨箱顶适合野外工作;1.2二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑. 安全美观,防雨箱顶适合野外工作;1.3三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。2.开关设置原则箱内开关配置,按照《JGJ46-2005》《施工现场临时用电规范》技术要求,对于各级配电箱里面的配置有明确规定:2.1一级配置要求:总路:总隔离+总断路器或总熔断器+总漏电(当负荷较大时,总箱内可设置漏电继电器,或把总漏电改为各分路上设漏电);分路:分路隔离+分路空开+或分路漏电保护开关。2.2二级要求配置要求:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器,也可再加上分路漏电。2.3三级配置要求:隔离+空开+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。3.分级基本技术要求施工用电一般实行分级配电。即三级配电,两级保护,设配电总箱、分配电箱、开关箱三级。施工现场配电采取三级配电的基本要求:3.1线路经过每级的配电箱的线径都不同,末端用电设备的线径及开关额定电流(A )特别小;第一级总配电箱设置的线路及开关电流(A) 比末端配电箱设置的线径及开关额定电流(A )大几倍甚至几百倍,所以开关配置选择不一样;3.2总漏电开关设置应选择开关的额定动作电流乘以动作时间宜不大于300;3.3二级配电分箱不适宜装设漏电开关,如果末端线路故障二级配电箱的漏电开关也会动作。检查起来比较麻烦;3.4三级配电箱属于每台机械及设备的配电箱,即为开关箱。末端的漏电开关设置应选择开关的额定动作电流乘以动作时间宜不大于30。单组线路故障不至于总开关动作,也不至于其他用电设备停电