如何选择一个合适的气动执行器
1个回答
关注
展开全部
您好,亲,让您久等了,现在为您解答。气动执行器选型必须考虑以下因素:1.阀门的运行力矩加上生产厂家的推荐的安全系数/根据操作状况。2.执行机构的气源压力或电源电压。3.执行机构的类型双作用或者单作用(弹簧复位)以及一定气源下的输出力矩或额定电压下的输出力矩。4.如执行机构过小,侧不能产生足够的力矩来充分操作阀门。
咨询记录 · 回答于2022-11-23
如何使用自动控制系统的平稳投运
您好,亲,通常的自动控制系统都是在生产过程处于正常工况时发挥作用的,如遇到不正常工况,则往往要退出自动控制而切换为手动,待工况基本恢复再投入自动控制状态。 对工况是否正常进行判断,并且要在两个控制系统当中选择。,这就称为选择性控制系统,也称为取代控制或超驰控制。 “哪个低选”指的是压缩机进口压力,当压缩机进口压力下降至一定程度时,系统切换成为进口压力控制系统,将阀门关小,以维持压缩机进口压力不低于安全限;当进口压力回升,压力控制回路使阀门开大,压缩机出口压力回升,并回升到一定程度时,系统切换成为出压力控制系统。 整定方法: 1、二步整定法:先整定副回路参数,再整定主回路参数。 2、一步整定法:先设置副回路参数,一步速定主回路参数。 有一点提示: 副调要迅速消除扰动,体现在迅速两个字上,比例带越小越好,即k越大,调节越快,所以副pid相当于一个比例调节。
流量测量装置,最大流量为100吨╱小时,问当电信号为16mA时,流量为多少吨╱小时?
您好, 亲第一步、求解16mA对应的差压百分比:(16-4)/(20-4)=12(有效电流值)/16(满量程电流值)×100%=75% 对应差压=75%×10000=7500Pa 第二步、流量百分比为差压百分比的开方值,即75%开方为86.6%,则流量=640×86.6%=554.26m3/h。
一台PI控制器的比例度为50%,积分时间为2分钟,控制器处于“反作用”,开始时测量,给定和输出都在50%,然后将给定变化到达55%,则输出变化到多少?2分钟后输出变化到多少?
您好,亲,是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。 因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合,组成PI调节器或PID调节器。 微分调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。 微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反应的是变化率,而当输入没有变化时,微分作用输出为零。微分作用不能单独使用,需要与另外两种调节规律相结合,组成PD或PID控制器。。
什么是控制器的控制规律?基本和组合控制规律有哪些?
您好,亲,控制器的控制规律是指控制器的输出信号与输入信号的关系,在研究控制器的控制规律时,经常是假定控制器的输入信号是一个阶跃信号,然后来研究控制器的输出信号随时间的变化规律。基本的控制规律有:位式控制、比例控制、积分控制、微分控制和组合式。