本工程设计了哪些给排水系统
1个回答
关注
展开全部
你好亲,根据您描述的情况,本工程给排水设计主要包括室内生活给水系统,排水系统,消防系统。本工程排水系统主要有生活排水管系统、雨水系统,生活排水系统采用pvc-u管,粘接,雨水管道采用焊接钢管,法兰连接。
咨询记录 · 回答于2022-12-16
本工程设计了哪些给排水系统
你好亲,根据您描述的情况,本工程给排水设计主要包括室内生活给水系统,排水系统,消防系统。本工程排水系统主要有生活排水管系统、雨水系统,生活排水系统采用pvc-u管,粘接,雨水管道采用焊接钢管,法兰连接。
简述本工程各系统所用的管材及连接方式
你好亲,根据您描述的情况,给水系统中主要有以下几种连接方法1、丝接或焊接:大多数金属管材,比如镀锌钢管2、热熔:大多数塑料管材或衬塑复合管材,比如PP-R、PE、PB3、粘接:少数塑料管材,比如AGR,用专用胶粘接4、卡凸式/卡压式连接:适用于薄壁金属管,比如不锈钢管
简述给水系统压力试验方案
你好亲,根据您描述的情况,1)水压试验步骤a、将试压管路各配水点封堵、缓慢注水同时将管内空气排出。b、管道充满水后进行严密性检查。c、对系统加压,采用手动加压泵缓慢升压,升压时间不应小于10分钟。d、升压至规定的试验压力后,停止加压稳压1小时,观察各接口部位应无渗漏现象。e、稳压1小时再补压至规定的试验压力值,15分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格。f、以上步骤的水压试验合格后,再进行持压试验、将系统再次升压至试验压力值,持续3小时,压力不降至0.06Mpa,且无渗漏现象为合格。五、管道冲洗、消毒管道试压合格后,将管道内水放空,各配水点与配水件连接后,进行管道消毒,向管道系统内灌注含20-30mg/L有效氯的溶液,浸泡24h以上。消毒结束后,放空管道内的消毒液,用生活饮用水冲洗管道,至各末端配水件出水水质符合卫生饮用水的卫生标准。再将管道系统升压至0.6Mpa,检查各配水件接口应无渗漏方可交付使用。
简述排水系统管道试验方案
你好亲,根据您描述的情况,排水系统管道试验方案,所有排水管在安装完毕后按设计要求进行灌水试验。⑴准备工作对各种工具(如:堵头、胶管胶囊等)进行试漏检查。⑵灌水高度的控制:地漏灌至离地面5mm。⑶打开检查口,先用卷尺大致量出由检查口至被检查水平管顺水三通管件下方20cm处,后量出胶管长度,并做好标记,以控制胶管进入管道的位置。⑷放入胶管至所标记的位置,向气囊充气至0.7Mpa左右。⑸从检查口处注水,注水高度符合灌水高度符合控制要求,观察15min,再满水5min,液面不下降,管接口处无渗漏则为合格。⑹放水泄压。⑺灌水试漏应注意事项:①灌水高度严格控制。②胶囊放入的位置严格控制,严禁将胶囊放入管件口处,以免胶囊充气打爆。③注意胶囊泄气排水时液面的下降速度。如速度较快,则说明管道通畅。反之,则说明管道内有垃圾、杂物等堵塞。④若管件接口处有渗漏,作好标记,必须并返修处理。⑤管道通水试漏,应分立管进行,以防止跑水现象。同时对于已装修好的房间进行试漏,可能渗漏的地方应采取措施,防止污染墙面、吊顶、地面。⑥试压合格后必须将水排净。
简述给排水管穿楼板时,安装注意事项有哪些
你好亲,根据您描述的情况,排水管穿楼板时,安装注意事项1、排水管材质一般选用PVC管,高楼层最好用双壁中空的管道或有螺旋降噪材料制成的管道,因为是隐蔽工程所以一定要用最好的材料一定要用最好的材料,一定要做到无异味不漏水,有阻燃特性最好。排水横管要有坡度一般不低于1%;安装排水管时注意排水坡降有利于污水及时排出。2、高楼层的防伪下水管还要加阻火圈,阻火圈能有效的防止低层火源向上蔓延,能有效的避免意外发生。
简述三,四,五及加层有哪些配电箱,各自的进线规格是什么
你好亲,根据您描述的情况,一般的动力配电箱进线是采用五线制,即A、B、C三路相线(一般颜色为黄绿红),一路零线(颜色浅蓝),一路地线(颜色黄色带绿条纹)。出线根据需要。 ① 220V负载一般是取一路相线、一路零线、一路地线。② 380V负载,(比如380V交流电机)三相全取、再加接地线。(负载有就地控制的话也需要零线。)③ 有特殊两相380V的交流焊机,任意出两相相线。再加接地线。接地线一般要求接上,但很多场合(比如工地)都不接的。一般进线是三相进一路3PIN的空开、断路器、刀闸或者其他断路器;零线压到接零端子排、地线压到接地端子排。也有进线直接采用4PIN断路器三路相线与零线同进,接地线压到接地端子排的。2)照明配电根据负荷大小,可以采用一路相线+一路零线+一路接地线;或者如上的动力配电220V。