120平方的铝线最大能承受多少电流

1个回答
展开全部
摘要 120平方的铝线最大能承受300安培的电流。计算方法:120平方毫米铝线的载流量是面积的2.5倍所以:120平方毫米铝导线的载流量=120×2.5=300(A)75KW+55KW+40KW=170KW根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=170000÷(1.732×380×0.85)=303.877(A)
咨询记录 · 回答于2022-07-24
120平方的铝线最大能承受多少电流
120平方的铝线最大能承受300安培的电流。计算方法:120平方毫米铝线的载流量是面积的2.5倍所以:120平方毫米铝导线的载流量=120×2.5=300(A)75KW+55KW+40KW=170KW根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=170000÷(1.732×380×0.85)=303.877(A)
铜电缆呢?
20平铜线安全电流为276安
120,前面少打了个1
120的铜芯一样的算法吗?
一般取值改到0.8别的一样
400A的空开应该最大载多大的负荷
400a
空开和负载要保持一直的
一般三相开关的值算的是三个相的总和值还是单相值
你好
单相值。三相开关的额定电流是指三相中每相允许通过的额定电流,不能累加。
也就是说我是400A的三相开关其中任何一相负荷量不能超过400A对吧?
是的,任意一相不能超过400a