消防报警主机回路线故障类型有短路、断路、和什么
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-08
消防报警主机回路线故障类型有短路、断路、和什么
消防报警主机回路线故障类型有短路、断路、和什么亲!您好,很高兴为您解答。亲,消防报警主机回路线故障类型有短路、断路、和线路接地。故障表现:一般都报出某些探测器丢失。故障点确认方法:丢失探测器的起始地址一般就是断线的位置,从这点附近开始检查,可逐渐发现断路点。短路故障故障表现:有的产品可以明确的报出总线短路故障,并将发生短路的报警回路自屏蔽保护,有的产品只能报出报警回路故障。故障点确认方法:首先将报警控制器关机,用万用表测量线间电阻,以确定是否线间短路,如果确定是线间短路,可以采取分段排除法,查找短路点。分段排除法的方法:先将报警线路从中间断开,分别测量断点两侧部分,是否线间短路,再将发现短路的部分中间断开,再分别测量其两边,以此类推,逐渐逼近短路点。短路故障线路接地故障。故障表现:不同厂家的产品其故障反应各不相同,有的产品可能会出现和总线间短路相同的现象和自屏蔽保护,有的产品只报出某某回路出现接地故障,并不影响线路的报警功能。故障点确认方法:先将报警控制器关机,再测量总线的对地电阻,确定存在总线接地故障后,仍需采用分段排除法,查找接地点。希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?