宇电温控仪表参数己设制完想从第二步保温开始怎么调
1个回答
关注

展开全部
亲,温控器自整定操作正常界面下长按左箭头键,即可调出自整定At。V7.X版本会直接出现At闪烁,V8.X版本仪表则出现**行显示At,第二行显示OFF,将其改为ON后按圆弧键确认就会开始At闪烁。自整定进行中会有At闪烁,结束后At停止闪烁,PID会自动设定好,这时可以正常使用仪表了。因自整定过程需要温度升温到设定值,然后降下来,再升温上去,再降温下来,也即两个周期才能完成,所以整定时间取决于升温时间以及降温时间。自整定的设备工况应尽量接近实际使用,以及中途不可为了快速降温而打开炉门,否则自整定效果可能会不好。一般建议按照正常使用的设定温度50%-80%来作为设定值进行自整定。
咨询记录 · 回答于2024-01-02
