abb acs800变频器报7510是什么原因

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-03-01
abb acs800变频器报7510是什么原因
7510是系统出现加电失败了,主要在电流传感器,电抗器,电容或者带载工况的不良的条件下出现。1.检查电流传感器是否连接正确并确定它的运行状态 2.检查电抗器是否短路或过载 3.检查电容是否短路或损坏 4.确认连接带载电阻是否正常 5.检查供电电源是否规格较低,电源电压是否太低6.检查带载工况是否超出系统电流启动电额定值
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。