800kva干式变压器工频耐压试验标准

1个回答
展开全部
摘要 亲,你好!800kva干式变压器工频耐压试验标准如下:一、绝缘电阻测量:二、绕组电阻测量:工对于2500KVA及以下的配电变压器,其不平衡率相为4%,线为2%:630KVA及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。三、变压比试验和电压矢量关系的效定。四、阻抗电压、(主分接)、短路阻抗和负载损耗测量五、空载损耗及空载电流测量六、外施耐压试验如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞,期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快
咨询记录 · 回答于2023-02-27
800kva干式变压器工频耐压试验标准
亲,你好!800kva干式变压器工频耐压试验标准如下:一、绝缘电阻测量:二、绕组电阻测量:工对于2500KVA及以下的配电变压器,其不平衡率相为4%,线为2%:630KVA及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2%。三、变压比试验和电压矢量关系的效定。四、阻抗电压、(主分接)、短路阻抗和负载损耗测量五、空载损耗及空载电流测量六、外施耐压试验如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞,期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快
干式变压器运行方式
亲,你好!干式变压器运行方式如下:  ① 额定运行方式。干式变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌规范运行。油浸干式变压器运行中的允许温度应按上层油温来检查。上层油温应遵守制造厂的规定,但***高不得超过95℃。为了防止干式变压器油劣化过速,上层油温不宜经常超过85℃。干式变压器的外加电压,一般不得超过额定值的105%,这时干式变压器2次侧可带额定电流。个别情况下,经过试验或经制造厂的同意,外加电压可为额定电压的110%。  ② 允许过负荷。干式变压器可以在正常过负荷或事故过负荷的情况下运行。正常过负荷可以经常使用,其允许值根据干式变压器的负荷曲线、冷却条件以及过负荷前干式变压器所带负荷等来确定。事故过负荷只允许在事故情况下(还能运行的干式变压器)使用。