地下室外墙转角有端柱的情况下,外侧水平筋还需要弯锚0.8dLae吗?

1个回答
展开全部
摘要 地下室外墙转角有端柱的情况下,外侧水平筋还需要弯锚0.8dLae吗?1.端部是框架柱的时候,锚固长度是Lae,如果锚固长度不足可以打弯增加长度,弯折长度为15d,如果是转角位置,外侧水平筋弯折部分长度为0.8Lae2.如果端部为暗柱,水平筋应伸至暗柱竖向钢筋内侧并加10d~15d的弯折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae
咨询记录 · 回答于2022-08-05
地下室外墙转角有端柱的情况下,外侧水平筋还需要弯锚0.8dLae吗?
地下室外墙转角有端柱的情况下,外侧水平筋还需要弯锚0.8dLae吗?1.端部是框架柱的时候,锚固长度是Lae,如果锚固长度不足可以打弯增加长度,弯折长度为15d,如果是转角位置,外侧水平筋弯折部分长度为0.8Lae2.如果端部为暗柱,水平筋应伸至暗柱竖向钢筋内侧并加10d~15d的弯折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae
意思是暗柱(L柱)处是转角,不管直锚达到与否,都需要0.8dLae吗?
1、端部是框架柱,锚固长度是Lae,如果锚固长度不足可以打弯增加长度,弯折长度为15d,如果是转角位置,外侧水平筋弯折部分长度为0.8Lae 2、端部为暗柱,水平筋应伸至暗柱竖向钢筋内侧并加10d~15d的弯折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae