变频器E0C1报警是表示电机加速时过电流断路。 主要指电机加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。 如果仅给R1,S1端子供电,输入启动信号时,也为此显示。 检查要点:1.是否急加速运转。 2.输出是否短路。 3.主回路电源(R,S,T)是否供电。 处理 方法:1. 延长加速时间。 2.起动时,E.OC1 总是点亮的情况下,拆下电机再启动。如果 E.OC1 仍点亮,请 与经销商或厂家联系。 3.主回路电源(R,S,T)供电。
咨询记录 · 回答于2022-11-15
变频器0c1怎么处理
变频器解了电机线,变频‘正常,是电机有问题吗
变频器启动后频率显示正常,就是电机不转指示灯显示stop: 1,如是IGBT烧坏短路的话,变频器是无法上电。 2,检查参数设置是否正确,检查下变频器的参数,是不是设置了最低转速为0,而同时又设定了变频器不允许反转;遇到过因为设定了这2个参数,然后电动机不转的! 3,如是变频器面板显示正常,而没有输出检查驱动电机或是控制线路。觉得有用点个赞吧
电机会起动手动1分时间不到就显示0C1,手动可以用半天才显示0c1
变频器0C1报警是表示电机加速时过电流断路。主要指电机加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出。可以延长加速时间。起动时,E.OC1 总是点亮的情况下,拆下电机再启动。如果 E.OC1 仍点亮,请与经销商或厂家联系。
拆下电机再启动,不显示oC1
1、变频器过电流故障※ 故障代码:OCF。(1)故障名称:变频器过电流故障(2)产生故障的原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机堵转。(3)解决故障的方法:检査设置(Set)与电动机控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确;过电流保护阈值是否得当:检查变频器选型与电动机、负载是否适,检查电动机是否堵转;检查机械是否卡死。2、电动机短路故障※ 故障代码:SCF(1)故障名称:变频器根据短路程度的不同,可显示SCF1电动机短路;SCF2有阻抗短路;SCF3接地短路。(2)生故障的原因::SCF1:当变频器输出相间或输出对地发生短路,用硬件检测此故障并快速响应(几个微秒),触发故障的电流阈值在变频器3~4倍的额定电流之间。(3)SCF2:变频器因为变频器输出相间或输出相对地发生阻抗短路,使用软件检测此故障,时间几个毫秒,变频器输出接地可能的原因有:电动机本身的短路;过长的电动机电缆,如果有多个电动机并联,电动机与变频器之间的电缆长度超过80米,而未使用电动机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器来降低接地漏电流。(4)产生故障的原因:电动机或变频器到电动机的电缆绝缘问题;电流互感器故障;电源板包括|GBT功率部分故障;控制板故障。SCF3:当电动机起动或运行时,检测变频器输出与地发生短路,变频器检测到输出对地有大的漏电流。(5)解决故障的方法:检查变频器到电动机之间的电缆绝缘;检查电动机绝缘;如果电动机与变频器之间的电缆过长,应使用电动机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器以降低接地漏电流;降低变频器的开关频率,检查GBT功率部分是否正常。1:如果以通电就报OC1,说明变频器有问题,需要维修2:通电正常,启动后报OC1,则需要把电机线拆了再试,如果不报,说明是电机问题或负载太大引起的,如果还报,说名是变频器本身问题,维修。veich变频器显示oc1可能有以下原因:1.加速时间设置过短;瞬停后,对还在运转中的电机进行启动;2.V/F 曲线设定不适或转矩提升值过高;3.变频器容量偏小;4.建议延长加速时间;5.建议等电机完全停止后再启动或将[E-30]设定为“2”;6.建议重新设定V/F 曲线或转矩提升值;7.建议选用容量等级匹配的变频器。觉得有用点个赞吧