三级配电箱规格有哪些

1个回答
展开全部
摘要 亲,你好。1.总配电箱以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30ma·s。
咨询记录 · 回答于2022-10-22
三级配电箱规格有哪些
亲,你好。扩展资料:三级配电二级漏保总体要求1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护;2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱;3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;4.总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求