预应力孔道注浆保压压力上下限及保压吋间
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-25
预应力孔道注浆保压压力上下限及保压T间
**预应力孔道注浆保压压力上下限及保压时间**
*一次注浆压力为0.5MPa左右,注浆时间一般为20min~1h,特殊情况下可达1h 45min。
*二次注浆应在一次注浆形成的水泥结石体强度达到5.0MPa(4~6小时)时进行,注浆压力0.5~1.5MPa,最高达到2.0Mpa;注浆时间一般为20分钟至1小时。
**喷射灌浆注意事项**
1. 喷射灌浆前应对高压泵、空压机、高喷台车等机械和供水、供风、供浆管路系统进行检查。
2. 下喷射管前,宜进行试喷和3min~5min管路耐压试验。对高压控制阀门宜安设防护罩。
3. 在喷射灌浆过程中,出现压力突降或骤增、孔口回浆变稀或变浓、回浆量过大、过小或不返浆等异常情况时,应查明原因并及时处理。
4. 喷射灌浆过程中应有专人负责监测高压压力表,防止压力突升或突降。
5. 下喷射管时,遇有严重阻滞现象,应起出喷射管进行扫孔,不能强下。
6. 高压泵、空压机气罐上的安全阀应确保在额定压力下立即动作,应定期校验安全阀,校验后不得随意调整。
7. 单孔高喷灌浆结束后,应尽快用水泥浆液回灌孔口部位,防止地下空洞给人身安全和交通造成威胁。
**操作规范**
* 如果您对上述内容有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时告诉我。
* 在进行预应力孔道注浆保压时,请务必遵循规定的压力和时间范围,以确保安全和质量。
* 在喷射灌浆过程中,请密切关注各种参数和指标,如发现异常情况,请立即停止作业并采取相应措施。
* 喷射灌浆是一项技术要求较高的工作,因此请确保您具备相应的技能和经验,并采取必要的安全措施。