1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆,急1谢谢!!
1个回答
关注
展开全部
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的
咨询记录 · 回答于2022-08-12
1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆,急1谢谢!!
您好,我是百度问一问的合作老师啊坏,擅长电子数码,现在已从事电子领域行业5年,很高兴为您服务。