交流接触器不吸合用手按下就吸合,是怎么回事?

1个回答
展开全部
摘要 交流接触器不吸合用手按下就吸合,是怎么回事?你好亲,接触器不吸合,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。解决方案第一:判断故障大致范围首先用万用表测一下控制线路电源电压是否正常,一般实际电压低于额定电压的85%就不能正常吸合。如果控制线路电压正常,那么说明可能原因是线路问题或者接触器问题。再测一下接触器线圈电压是否正常,同样的实际电压不得低于额定电压的85%。如果线圈两端电压正常,说明接触器有问题。如果线圈两端没有电压,则是控制线路出了问题。第二:查找故障点1. 如果电源没电,那就检查上级电源是否有电过来;检查保险丝有无烧毁;2. 如果是接触器的问题,那么就更换接触器;另外看线圈外表有无烧焦的现象,有无异常气味,以此判断线圈是否烧毁;也可以在断电情况下,通过测电阻判断接触器线圈是否烧毁(正常是有一定的电阻、烧坏电阻应该是无限大);检查接触器动衔铁是否卡主或锈蚀等
咨询记录 · 回答于2022-08-01
交流接触器不吸合用手按下就吸合,是怎么回事?
交流接触器不吸合用手按下就吸合,是怎么回事?你好亲,接触器不吸合,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。交流接触器不吸合用手按下就吸合,是怎么回事?你好亲,为您找到其他信息:不能自动吸合只有二种情况:1、控制电路有故障,无法构成同路,包括自销电路。2、有吸合动作但锁不住,要靠外加压力。原因是自锁常开触点面已烧毛而接触不良,甚至於打火。解决办法:更换此一组自锁常开触头组,故障即排。交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。希望能帮助到你,祝你生活愉快!