120千瓦需要多大的电缆
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-02-23
120千瓦需要多大的电缆
380V纯电阻电路I=120000/380/1.732=182A,如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。单相电电线就要用大一些,你可以用三根240平方电缆线并联使用