摘要 亲!您好,很高兴为您解答。亲自拌混凝土检验批不需要填现浇结构外观尺寸方法如下:填写要求:一、检验批划分各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。二、主控项目8。2。1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位的认可。对经处理的部位应重新验收。检查数量:全数检查。检验方法:观察,检查处理记录。8。3。1现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能或设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。检查数量:全数检查。检验方法:量测,检查处理记录。三、一般项目8。2。2现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。检查数量:全数检查。检验方法:观察,检查处理记录。8。3。2现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8。3。2的规定。检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面;对电梯井,应全数检查。希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?
咨询记录 · 回答于2022-11-24
自拌混凝土检验批不需要填现浇结构外观尺寸
亲!您好,很高兴为您解答。是商砼才用现浇外观及尺寸偏差这个检验批嘛
亲 现浇结构外观尺寸偏差是一个单独的检验批,它与砼施工是砼工程的两个检验批。其中砼施工是砼施工过程的检验批,而外观尺寸检测是在结构砼拆模后并且留置砼试件强度检测报告出来后所做的检验批。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消