室外消火栓安装距离的计算公式
# 室外消火栓安装距离的计算公式 ## 室外消火栓保护半径与最大布置间距的设计 - 室外消火栓的保护半径 - 室外低压消火栓给水的保护半径:消防车串联9条水带,火场上水枪手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。所以,室外低压消火栓保护半径为150m。 - 室外高压消火栓给水的保护半径:串联6条水带,同样计算,其保护半径为(6×20-10)×0.9=99m。所以,室外高压消火栓保护半径为100m。 - 室外消火栓的最大布置间距 - 室外低压消火栓间距X=127m,室外高压消火栓间距X=60m。考虑火场供水需要,室外低压消火栓最大布置间距不应大于120m,高压消火栓最大布置间距不应大于60m。 ## 施工安装 - 施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执行,可参考国家建筑标准设计图集01S201《室外消火栓安装》。 - 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 - 室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。 - 室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。 - 地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。 - 消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。