机房温湿度
1个回答
展开全部
1、A类机房正常温、湿度范围:温度10~25℃,湿度40~70%;可接受的温、湿度范围:温度10~26℃,湿度40~75%。
2、B类机房正常温、湿度范围:温度10~28℃,湿度30~70%;可接受的温、湿度范围:温度5~28℃,湿度30~80%。
3、C类机房正常温、湿度范围:温度10~30℃,湿度30~75%;可接受的温、湿度范围:温度5~30℃,湿度20~80%。
4、D类机房正常温、湿度范围:温度5~33℃,湿度20%~80%;可接受的温、湿度范围:温度0~35℃,湿度15%~85%。
机房的要求:
1、机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
2、机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
3、具备通风设备。
4、机房地面平整光洁。
5、电源已接入机房,满足施工要求。
6、机房内应有地线排,以便设备地线连接。