煤矿通风密闭地点设置要求是什么意思
1个回答
关注
展开全部
永久性密闭墙的管理应当遵守下列规定:1、每个密闭墙附近必须设置栅栏、警标,禁止人员入内,并悬挂说明牌。2、定期测定和分析密闭墙内的气体成分和空气温度。3、定期检查密闭墙外的空气温度、瓦斯浓度,密闭墙内外空气压差以及密闭墙墙体。发现封闭不严、有其他缺陷或者火区有异常变化时,必须采取措施及时处理。4、所有测定和检查结果,必须记入防火记录簿。5、矿井做大幅度风量调整时,应当测定密闭墙内的气体成分和空气温度。6、井下所有永久性密闭墙都应当编号,并在火区位置关系图中注明。密闭墙的质量标准由煤矿企业统一制定。(二)《煤矿安全生产标准化》1.及时构筑通风设施(指永久密闭、风门、风窗和风桥),设施墙(桥)体采用不燃性材料构筑,其厚度不小于 0.5m(防突风门、风窗墙体不小于 0.8m),严密不漏风;2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽,墙体与煤岩接实,四周有不少于0.1m 的裙边,周边及围岩不漏风;墙面平整、无裂缝、重逢和空缝,并进行勾缝或者抹面或者喷浆,抹面的墙面 1m2 内凸凹深度不大于 10mm;3.设施 5m 范围内支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥;4.设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌;5.密闭位置距全风压巷道口不大于 5m,设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标,距巷道口大于 2m 的设置栅栏;密闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开(在用的管路采取绝缘措施处理除外);6.密闭内有水时设有反水池或者反水管,采空区密闭设有观测孔、措施孔,
咨询记录 · 回答于2022-08-26
煤矿井下密闭构筑标准及防水性管理一、 密闭构筑技术标准。密闭墙应选在较坚硬、稳定、完整致密的岩(煤)层中,避开断层、节理、裂隙发育的破碎带,尽量设在小断面和直 线巷道中。密闭墙周边支护完好,无杂物、积水、淤泥、片帮、 冒顶、瓦斯聚集等现象,保持清洁卫生。密闭施工前必须将电缆、所有金属管路、金属网、钢丝绳、轨道等导电体拆除或断开,密闭墙附近不得有电气设备, 防止电流或电火花引燃密闭内的瓦斯。密闭墙必须采用不燃性材(料如砖、料石、水泥、混 凝土等)构筑。