380伏低压电缆故障时末端变化大
1、现场测试380V低压电缆故障时,如确认电缆发生了高阻故障,可以使用高压冲闪法进行测试。但必须注意试验变压器的输出电压,一般测试低压电缆故障时直流高压电压最多不能超过12kV,否则将对电缆造成损伤。2、高阻冲闪法测试时,必须确认电缆是否已经高压放电,如果只是放电球隙在放电,而电缆未放电,那么此时采样波形及测试结果将毫无意义。3、此案例中所测电缆埋设较深,路径也超出常规,所以测试时一定要相信仪器,不要因为电缆挖出困难和别的什么原因而怀疑所测结果,耽误故障的修复时间。