互感器P1面P2面是什么意思?电线从哪里穿过?

1个回答
展开全部
摘要 亲,你好,很高兴为您解决问题,互感器P1面P2面是什么意思?电线从哪里穿过?答;电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S你讲的互感器应该是电流互感器,P1朝电源侧(电线或铜牌由P1进,P2出,S1也接表进,S2接表出。 )一、一般接法1、电源线从互感器P1或P2面(接电流表不分彼此)穿过均可,S1,S2接交流电流表两接线端,二次线接地或不接地是没有影响的。2、P1和P2是指导电源线的穿线面,对电度表接线来说,电源线从P1或P2面穿线的不同,S1、S2在电度表的接线位置也不同,否则会导致逆行。对电流表来说,穿线方向与S1、S2接线位置是不分彼此的,均能正常指示电流值的。
咨询记录 · 回答于2022-09-24
互感器P1面P2面是什么意思?电线从哪里穿过?
亲,你好,很高兴为您解决问题,互感器P1面P2面是什么意思?电线从哪里穿过?答;电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。亲电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。3、两相差接反映两相差电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。