低于30米的建筑幕墙可以不做防雷施工吗

1个回答
展开全部
摘要 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994,幕场防侧击措施如下:一类防雷建筑物从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连,30m以上幕墙的金属物与防雷装置连接。二类防雷建筑物45m以上,三类防雷建筑物60m以上幕墙的金属物与防雷装置连接。一类防雷建筑的避雷网格:5m×5m或6m×4m。二类防雷建筑的避雷网格:10m×10m或12m×8m。三类防雷建筑的避雷网格:20m×20m或24m×16m。三类防雷建筑的接地电阻应小于10欧。二类防雷接地电阻不大于4欧,幕墙长按二类防雷建筑设计避雷。
咨询记录 · 回答于2022-06-26
低于30米的建筑幕墙可以不做防雷施工吗
低于30米的建筑幕墙可以不做防雷施工吗第一,要看是多少平方米。第二,要看周边的环境,有没有更高的建筑物,高于本建筑物的高度与距离是多少,可以保护到范围吧?第三,根据建筑物内存放的物品与使用性质。第四,要看其雷击后的重要性和业主的安全意识高不高。
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994,幕场防侧击措施如下:一类防雷建筑物从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连,30m以上幕墙的金属物与防雷装置连接。主楼是40米高,这是裙楼连在一起
一,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。
40超了。亲