三菱FX3U-422-BD 安装好了以后 电脑与PLC通讯不上如图
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-08-05
1、没有选择正确的通讯口,或着所选的通讯口被其他程序占用。
2、通讯线有问题,三菱plc所用的通讯口是422的方式,所以对于电脑的232来说要用专用的通讯电缆,这里可能是电路板坏了或者连接线断开。也可能是电脑的通讯口接触不良或者坏掉,建议换个通讯口试试或者换台电脑试一下。
1、没有选择正确的通讯口,或着所选的通讯口被其他程序占用。2、通讯线有问题,三菱plc所用的通讯口是422的方式,所以对于电脑的232来说要用专用的通讯电缆,这里可能是电路板坏了或者连接线断开。也可能是电脑的通讯口接触不良或者坏掉,建议换个通讯口试试或者换台电脑试一下。3、可能是PLC的编程口(准确是所用的通讯口)没有插好或者说坏掉。PLC进行在线监控。如果是在电脑上运行了其他,比如:触摸屏在线模拟、用vb或者delphi/c/c++等自己开发的软件等与PLC通讯的,还要看程序里面所选择的PLC的型号是否正确