电路总是无故跳闸是什么原因(没有用大功率电器)
1个回答
关注
展开全部
1、负载线路短路。
如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。
2、空开问题。
这个是额定的负载功率,就是制热过程中,流过开关的电流太大,在经过几分钟后,开关发热过度,就会自动延时跳闸了。
3、火线和零线短路(搭在一起了),短路时电流会瞬间无穷大,空开会像放鞭炮声一样爆炸。
扩展资料:
“电路总是无故跳闸“的解决方法:
1、电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的。
2、如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的。如果送上漏电保护器之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题。
咨询记录 · 回答于2021-05-13
扩展资料:“电路总是无故跳闸“的解决方法:1、电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的。2、如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的。如果送上漏电保护器之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题。
3个都不是
请您再次确认是否为第二个原因
因为大多数电工遇到的都是问题二
当时可以送的上
这种现象要区分,电路是否新安装?是新安装电路就考虑电路的总开关是否设置过小的情况,应根据实践负荷计算工作电流,留有余量,重新选择总开关,应该能解决问题!不是新电路,原来没有出现,是现在出现!这种情况可能是两个原因:一、总保护开关不良。二、支路电流有异常现象。
总闸小于家里63C
白天不跳,专门晩上9以后
专门在夜间跳闸?
对
今晩九点和十点各跳一次
您可以看小区或者您用的智能闸门 有没有夜间低限这一项 如果有可能问题是出在这里
这么频繁的跳闸问题 对您生活和家庭安全都有危险 建议您先断电 想办法更换电闸 再排查危险原因