威纶通触摸屏提示设备无响应
1个回答
关注
展开全部
首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行**。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,*后替换主机。
如果是电阻触摸屏可进行如下检修:
1)检查威纶通触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线。
2)观察触摸屏控制盒灯的情况,如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。
3)如果确认不是以上请况,请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动,或更换更新更高版本的驱动。
4)主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ. 可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容,请更换主机或主机板。
5)如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。
咨询记录 · 回答于2022-06-26
威纶通触摸屏提示设备无响应
您好亲,很高兴回答您的问题 威纶通触摸屏提示设备无响应
如果是电阻触摸屏可进行如下检修:1)检查威纶通触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线。你好,亲,感谢耐心等待,答案己经帮你找到了,你查看一下喔,谢谢!
触摸屏用了4年了,突然显示设备连不上
连不上PLC
1、检查硬件问题,检查触摸屏还有plc的接线,接口有无松动,重新插拔重启看看能否通讯,不行再检查通讯线缆,查看线缆有无压痕,引脚是否正常,有条件可以更换通讯线缆进行测试。2、根据通讯的提示,比如报警提示“PLC No Response”,即plc通讯中断超时,我们可以打开触摸屏界面,进入系统参数设置→设备列表→本机PLC→com,打开界面这种情况下,可以尝试把超时时间调长一点,还不能解决问题,就要考虑是否哪里漏电什么的,把端口烧坏了。
你好,亲,感谢耐心等待,答案己经帮你找到了,你查看一下喔,谢谢!