摘要 2.故障原因分析
小型断路器在商用、家用正常使用过程中,由于同时使用功率过大的电器设备,导致断路器的负载端线路实际工作电流大于所选用的断路器额定电流,且在连续使用多个小时,产生的负载电流将是额定电流的数倍,就会使断路器脱扣。在国家标准GB10963.1—2005中规定了断路器的时间-动作特性,如表所示。这些特性能在低压供电线路中发生过载或短路等故障时,在供电线路中起保护作用的断路器就会动作,使电路切断以保护供电线路、电源设备不因过载或短路等故障烧毁。从表中可以看到:当实际线路中负载端的电流达到一定值时,会在规定时间范围内使断路器脱扣,这就有效地保护了供电线路。
咨询记录 · 回答于2021-11-26
漏电保护器有一相自动脱扣什么原因
亲,正在为您查询了解相关信息,请稍等五分钟哦!
2.故障原因分析小型断路器在商用、家用正常使用过程中,由于同时使用功率过大的电器设备,导致断路器的负载端线路实际工作电流大于所选用的断路器额定电流,且在连续使用多个小时,产生的负载电流将是额定电流的数倍,就会使断路器脱扣。亲,漏电保护器具有断路器的功能,所以脱扣原因是一样的呢!
漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种:第1种:用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;第2种:线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;第3种:人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;第4、5、6种:施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。
详细分析如下:第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接) 。
解决方法:更换或维修用电设备。第2种:线路潮湿绝缘强度降低。故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。故障原因:有人触电。解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。第4种:施工安装时接线不正确,照明回路中将N线接到PE线上了。故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸。故障原因:经分析, 施工安装时线路接线有误, 不正确。将照明回路中的N线误接到PE线上了。解决方法:将照明回路中的PE线改接到N线上。第5种:施工安装时接线不正确,插座盒中的N线与PE线接错了。故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1中的总漏电开关也跳闸。故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将插座盒中的N线与PE线接错了。解决方法:将插座盒中的N线与PE线对调。第6种:施工安装时接线不正确,在AL1箱中N线与PE线用混了。故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1中的总漏电开关都跳闸。故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将 AL1箱中N线与PE线用混了。解决方法:在 AL1箱的总漏电开关负荷端,将N线与PE线对调。