2000KVA变压器,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变比

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-09-22
2000KVA变压器,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变比为200/5,过流、速断定值设定多少?
000KVA变压器,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变比为200/5,过流、速断定值设定多少?您好亲! 变压器电流速断保护整定计算原则:(1)保护动作电流按躲过变压器外部故障的最大短路电流整定;(2)电流速断保护的动作电流还应躲过空载合闸时变压器的励磁涌流,一般动作电流应大于变压器额定电流的3~5倍。变压器过流保护整定计算原则:(1)按躲开变压器可以出现的最大负荷电流;(2)按躲过负荷自起动的最大工作电流;要注意的是过流保护应带两段时限:以较短的时限断开变压器负荷侧分段断路器,以较长的时限断开电源侧断路器。计算公式在手册中有,依据:《中小型水电站设计手册》第八章:电网及主设备继电保护。速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。