4p漏电断路器零线和火线接反有什么影响

1个回答
展开全部
摘要 你好亲4p漏电断路器零线和火线接反有什么影响 你好,漏电保护器火线零线接反后果非常严重。
如果是空气开关,不分正反,可以随便接。
但是漏电开关就不一样的,
对于1p+N漏电断路器
N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。
也就是说关掉开关后,火线仍然带电,
因为1P+N只断开火线,不断开零线。
咨询记录 · 回答于2022-05-21
4p漏电断路器零线和火线接反有什么影响
你好亲4p漏电断路器零线和火线接反有什么影响 你好,漏电保护器火线零线接反后果非常严重。如果是空气开关,不分正反,可以随便接。但是漏电开关就不一样的,对于1p+N漏电断路器N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。也就是说关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。
我问的是3P+N漏电断路器
不是1P+N漏电断路器
因3P+N漏电开关只断开三相火线,不断开零线。如果接反,当开关断开后会导致开关只断开两根火线,另一根火线始终带电,就会发生危险。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消