380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
1个回答
关注
展开全部
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?您好亲,20个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度20000/(380*1.732)=30.4安建议导线铜芯截面积6平方毫米(3)20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度20000/(380*1.732*0.75)=40.5安建议导线铜芯截面积10平方毫米(3)20个千瓦,用380V的电源,两相,阻性负载(如电炉),电流强度20000/380=53安建议导线铜芯截面积10平方毫米(4)20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度20000/(380*0.75)=70安建议导线铜芯截面积16平方毫米希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-06-20
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?您好亲,20个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度20000/(380*1.732)=30.4安建议导线铜芯截面积6平方毫米(3)20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度20000/(380*1.732*0.75)=40.5安建议导线铜芯截面积10平方毫米(3)20个千瓦,用380V的电源,两相,阻性负载(如电炉),电流强度20000/380=53安建议导线铜芯截面积10平方毫米(4)20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度20000/(380*0.75)=70安建议导线铜芯截面积16平方毫米希望可以帮到您哦。