1000kva变压器额定电流是三相还是单相
1个回答
关注
展开全部
**1000kva的变压器单相电流最大为2631.6安**
1000千伏安=1000KVA=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载
功率=电压*电流
1000kva的额定电流计算方法是:Ⅰ= 视在功率 ÷ (额定电压 × 根号3)
高压的额定电流:1000/10/1.732=57.7A
低压的额定电流:1000/0.4/1.732=1443A
那么1000kva变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6安
咨询记录 · 回答于2024-01-15
1000kva变压器额定电流是三相还是单相
# 1000kva的变压器单相电流最大为2631.6安
三相1000kw变压器,每相功率是多么?
单相功率的公式是:P = UIcosΦ
而三相功率的公式则为:P = 1.732UIcosΦ
在电感电路(如电动机、发电机、变压器等)中,单相功率和三相功率的公式与上面相同。
三相功率实际上就是三个单相功率的总和。不过,在三相三线制的情况下,有一种两表接法,这是由于三相三线制中三相电流之和为0的缘故。
三相1000kw变压器,每相额定功率是多少
# 三相变压器额定功率
三相变压器额定功率,就是三个单相功率之和(不要为这个根号3所迷惑)最原始的公式就是P=3*(U相)*(I相)。(公式一)
这里(U相)和(I相)都是相电压和相电流。在变压器内部线圈计算时都是以相为准的。如变压器负载损耗,先计算出一相,然后乘3就行了。
## 三相线圈接法
三相线圈可以接成Y或D接。在Y接时,其线电流等于相电流(I线=I相),线电压等于根号3倍的相电压(U线=根号3倍的U相)(因为两相之间的电角度为120度)。反之(U相)为线电压(U线)的根号三分之一。代入公式一就得到:
P=3*U相*I相=3*(U线/根号3)*I线=(根号3)*(U线)*(I线)。
三相1000KW变压器,每相最大负载是多少
1. **1000kVA的变压器能够带680KW负荷**。
2. 根据《电力工程设计手册》,变压器容量对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。
3. 变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
680kw是总负荷,还是每相负荷
每相负荷
680kw*3=1980kw是不是三相负荷
是的哦