空气能压缩机低压故障

1个回答
展开全部
摘要 qin ninh 第一步:检查低压开关的接线及好坏
使用压力表检查氟路系统的低压,如检测低压压力并没有低于保护点0.02Mpa,但检查低压开关并没有处于正常的接通状态,而是断开了,则判定为低压开关本身故障。
第二步:检查系统是否制冷剂有漏
使用压力表检查氟路系统的低压压力,如检测低压压力为0,则判定为系统制冷剂有漏造成,需要找出漏点,并对漏点进行补漏, 重新抽真空、加额定容量的制冷剂。
补漏完毕、抽真空后根据机组的铭牌标注注入额定容量的制冷剂,开机运行则故障消除。
第三步:检查翅片换热器是否结霜严重,结霜严重同样也会报低压保护。
当发现机组结霜严重不正常时,则检查风机能否正常启动,分液管能否均衡分液,节流装置能否正常起作用等。
咨询记录 · 回答于2021-12-25
空气能压缩机低压故障
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请您稍等一会儿~
qin ninh 第一步:检查低压开关的接线及好坏使用压力表检查氟路系统的低压,如检测低压压力并没有低于保护点0.02Mpa,但检查低压开关并没有处于正常的接通状态,而是断开了,则判定为低压开关本身故障。第二步:检查系统是否制冷剂有漏使用压力表检查氟路系统的低压压力,如检测低压压力为0,则判定为系统制冷剂有漏造成,需要找出漏点,并对漏点进行补漏, 重新抽真空、加额定容量的制冷剂。补漏完毕、抽真空后根据机组的铭牌标注注入额定容量的制冷剂,开机运行则故障消除。第三步:检查翅片换热器是否结霜严重,结霜严重同样也会报低压保护。当发现机组结霜严重不正常时,则检查风机能否正常启动,分液管能否均衡分液,节流装置能否正常起作用等。
已赞过
你对这个回答的评价是?