90kw空调380v用多大电缆和开关

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-03-29
90kw空调380v用多大电缆和开关
三相空调负荷90千瓦建议使用50或70平方的铜芯电缆即可。电源电缆要根据实际应用工况、传输距离、铺设方式、环境温度等等条件选型。根据公式计算可得负荷电流:三相公式(效率η=0.9时):I=P/(1.732×U×cosφ×η)=90000/(1.732×380×0.85×0.9)≈178.75(A)铜芯电缆每平方载流量在3-6A左右选取,传送距离较远的取小值,距离短的课取大值。178.75/4=44.69平方毫米,所以选取不小于50平方的铜芯电缆合适。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消