变频器rcl报警怎么解决

1个回答
展开全部
摘要 1、 启动时就报警,这是过电流的现象,主要检查a 工作机械有没有卡住,主要是检查减速机b 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路、电机有没有故障,提醒大家新维修过后尤其是刚缠完线圈后的电机必须实验后检测空载电流后再上机运行。c 变频器功率模块有没有损坏.d 电动机的启动转矩过小,拖动系统转不起来e变频器保护电流设置不当(以小拖大比较常见),2、 启动时不报警,而在运行过程中报警,主要检查a 升速时间设定太短,加长加速时间b 减速时间设定太短,加长减速时间c 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大d 变频器保护电流设置不当(以大拖小时负载过大不报警,电机烧毁后才报警,),动作电流设定得太小,引起变频器误动作。
咨询记录 · 回答于2023-04-17
变频器rcl报警怎么解决
已经帮您查询到结果:变频器rcl报警怎么解决。很简单,当然是复位报警,有些报警无法复位怎么办?那就要排除故障再去复位。希望我的回答对您有所帮助!
1、 启动时就报警,这是过电流的现象,主要检查a 工作机械有没有卡住,主要是检查减速机b 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路、电机有没有故障,提醒大家新维修过后尤其是刚缠完线圈后的电机必须实验后检测空载电流后再上机运行。c 变频器功率模块有没有损坏.d 电动机的启动转矩过小,拖动系统转不起来e变频器保护电流设置不当(以小拖大比较常见),2、 启动时不报警,而在运行过程中报警,主要检查a 升速时间设定太短,加长加速时间b 减速时间设定太短,加长减速时间c 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大d 变频器保护电流设置不当(以大拖小时负载过大不报警,电机烧毁后才报警,),动作电流设定得太小,引起变频器误动作。