电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影响读数吗,电表是电子式的

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-05-13
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影响读数吗,电表是电子式的
1、如果接线正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。2、电流互感器的P1 P2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转,但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准。3、电力公司为了防止用户改变接线,影响计量收费,都在计量表计上或者计量柜上有封印。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消