高压电表计量和低压电表计量相差太大什么原因?

1个回答
展开全部
摘要 首先,变损太大。当你空载运行,也就是低压低压没有输出、不计量的时候,变损却被计量上了。变压器变损不容忽视,如果不是节能型的,变损甚至可能达到容量的百分之零点几或1%。既然负荷很小,那么为什么另一台还要运行呢?这需要我们深入分析公司内的接线方式。
此外,线损也是一个问题。低压线损同样不容小觑,距离稍远的话,20%的线损很正常。如果低压计量是就地计量而没有考虑线损的话,这一部分的差距也不容忽视。因此,建议对厂区内的低压供电半径进行分析,并进行合理安排。
咨询记录 · 回答于2024-01-06
高压电表计量和低压电表计量相差太大什么原因?
首先,变损太大。你空载运行,也就是说低压低压没有输出、不计量,但是变损却计量上了。变压器变损不小,如果不是节能型的,变损能达到容量的百分之零点几,甚至1%。既然是负荷很小,为什么另一台要运行呢?我觉得要分析一下公司内的接线方式。 再有就是线损,低压线损也是不小的。距离略远,20%很正常。你的低压计量如果是就地计量没有考虑线损的话,这一块相差也不小。建议分析一下厂区内低压的供电半径,合理安排一下。
变压器2000KVA 运行3个月高压侧电表85万多度点 低压侧57万多度电 低压侧电流800左右 功率因数0.86 这个数值 是正常的么
正常的
怎么算出来的呢