按设计规范DN50的管最多能带几个排水点
1个回答
关注
展开全部
**给水入口**:
* 一层,10m
* 二层,12m
* 三层及以上层按4(n+1),n为层数。
**给水**:
住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;
住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;
给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;
卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。
**消防**:
消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;
(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);
消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);
消火栓口大于0.5MPa应减压;
消火栓口静压不应大于1.0MPa;
喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;(湿式报警阀后管道)
喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;
喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
咨询记录 · 回答于2024-01-12
按设计规范DN50的管最多能带几个排水点
按设计规范DN50的管最多能带3个排水点,排水点多了漏水
**① 给水入口:**
* 一层:10m
* 二层:12m
* 三层及以上层:按4(n+1),n为层数。
**② 给水:**
住宅分户水表前的水压:一般宜0.10~0.15 MPa;
住宅入户给水压力:大于0.35MPa应减压;
给水分区静水压:不宜大于0.45 MPa;
卫生器具给水配件最大承受压力:不得大于0.60 MPa。
**③ 消防:**
消火栓口(7m、10m、13m充实水柱):栓口压力15m、20m、25m;
(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);
消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);
消火栓口大于0.5MPa应减压;
消火栓口静压:不应大于1.0MPa;
喷淋配水管道工作压力:不应大于1.2MPa;(湿式报警阀后管道);
喷淋报警阀组喷头高差:宜≯50m;
喷淋配水管入口压力:宜≯0.40MPa。