火线与零130多伏,火线与地线230多v,零线对地线50多v,什么原因
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-09-03
火线与零130多伏,火线与地线230多v,零线对地线50多v,什么原因
亲,你好,很高兴为您服务,火线与零130多伏,火线与地线230多v,零线对地线50多v,什么原因答有以下几种原因:1、零线和地线共用;2、零线与地线接反;3、设备漏电造成相线与地线短路;4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会导致地线带电。5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到地线导致地线带电。火线-零线-地线之间因为长距离的紧密放在一起,它们之间是可以互相感应出电压来的。火线+地线110V这个结果是因为地线和零线之间感应出110V的电压,地线相当于110V零线。零线+地线50V这个结果,是因为地线和火线间感应出50V的电压,地线相当于50V的火线。这种现象仅仅是感应电压而己,没有什么能量,不会电人,更不可能用来带电器。所以,安全起见,地线是必须接地的,这样就安全多了,同时消除了三条电线之间的感应电压