钢筋等面积代换计算公式
1个回答
关注
展开全部
你好 代换后钢筋根数≥原设计钢筋根数×原设计钢筋直径的平方×原设计钢筋抗拉强度设计值÷代换后钢筋直径的平方×代换后钢筋抗拉强度设计值 即: N2≥N1*d1^2*fy1/d2^2*fy2
看一个具体的例子
【例】 10mm钢筋、间距100mm换8mm钢筋,求8mm钢筋间距?
解:
1、直径10mm钢筋的截面积S=πR²=3.1416×5²=78.54mm²
2、假设取1000mm长,间距100mm,则(1000÷100)+1=11(根)。即直径10mm的钢筋为11根。
3、直径10mm ,11根的钢筋面积为78.54×11=863.94mm²
4、直径8mm钢筋的截面积S=πR²=3.1416×4²=50.2656mm²
5、设直径8mm的根数为X,X×50.2656=863.94,则X=863.94÷50.2656=17.18(根)
6、设直径8mm的间距为Y
(1000÷Y)+1=17.18
(1000÷Y)=17.18-1=16.18
Y=1000÷16.18=61.8mm≈62。
7、则直径8mm钢筋的间距为62(mm)。
拓展资料
等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同的代换,其计算公式为:
代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距
[例] 某设计采用了圆10钢筋,间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8代换,代换钢筋的间距应是多少?
代换钢筋间距=0.395/0.617*180=115(mm)
咨询记录 · 回答于2022-03-19
钢筋等面积代换计算公式
你好 代换后钢筋根数≥原设计钢筋根数×原设计钢筋直径的平方×原设计钢筋抗拉强度设计值÷代换后钢筋直径的平方×代换后钢筋抗拉强度设计值 即: N2≥N1*d1^2*fy1/d2^2*fy2看一个具体的例子【例】 10mm钢筋、间距100mm换8mm钢筋,求8mm钢筋间距?解:1、直径10mm钢筋的截面积S=πR²=3.1416×5²=78.54mm²2、假设取1000mm长,间距100mm,则(1000÷100)+1=11(根)。即直径10mm的钢筋为11根。3、直径10mm ,11根的钢筋面积为78.54×11=863.94mm²4、直径8mm钢筋的截面积S=πR²=3.1416×4²=50.2656mm²5、设直径8mm的根数为X,X×50.2656=863.94,则X=863.94÷50.2656=17.18(根)6、设直径8mm的间距为Y(1000÷Y)+1=17.18(1000÷Y)=17.18-1=16.18Y=1000÷16.18=61.8mm≈62。7、则直径8mm钢筋的间距为62(mm)。拓展资料等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同的代换,其计算公式为:代换钢筋间距=(代换钢筋理论重量/原设计钢筋理论重量)*原设计间距[例] 某设计采用了圆10钢筋,间距180mm配筋,因圆10钢筋无货,拟用圆8代换,代换钢筋的间距应是多少?代换钢筋间距=0.395/0.617*180=115(mm)
螺纹8间距150,用10mm代,间距多少
三级8间距150,配筋面积合计335三级强度/二级强度=1.2,需要面积335*1.2=402三级强度/一级强度=1.72,需要面积335*1.72=576.2由于间距不宜过大,建议你改用一级10间距130,配筋面积604;二级10间距180,配筋面积436,可以满足要求。若用12间距200,配筋面积565,有些浪费。具体怎么选自己选择吧
一级,二级,三级如何区分