室内防水工程验收规范是怎样的
展开全部
室内防水工程验收规范
验收要点:防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水试验
1、涂膜表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密,上返不少于
300mm,过渡圆滑,不得有渗漏现象;
2、涂膜防水层涂刷应均匀平整,厚度不少于1.5mm;
3、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面不低于
300mm,淋浴处墙面防水层高度不得低于1800mm;
4、地面不平整需作保护层时水泥沙浆厚度、强度必须符合设计要求,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
室内电力验收规范
验收要点:材料达标,安全可靠,外观洁净,灵活有效
1、墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质阻燃管及配件,内穿国标2.5mm2塑铜线,分色布线,空调等大功率电器应采用4mm2以上塑铜线;
2、阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视)单独穿管,水平间距不应小于
500mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行;
3、
暗线铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检修口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线;
4、
剔槽埋管后,需经甲方签字验收后,方可用水泥沙浆或石膏填平;
5、安装电源插座时,面向插座应符合“左零右相,保护地线在上”的要求,有接地孔插座的接地线应单独铺设,不得与工作零线混用;
6、厕浴间应安装防水插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上;
7、灯具、开关、插座安装牢固,灵活有效,位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴地面、无裂隙,表面洁净;
8、
电气工程安装完工后,应进行24小时满负荷运行试验,检验合格后才能验收使用;
9、工程竣工时应向用户提供电路竣工图,标明导线规格和暗线管走向。
以上就是有关于室内防水工程验收规范以及和室内电力工程验收规范有关的相关知识了。有上文我们可以看出,在防水的验收中,主要在材料和蓄水试验的结果上。一间房子的装修是至关重要的,因此希望这次的内对大家有所帮助。
