酒店空调常用的节能技术
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-01-07
酒店空调常用的节能技术
亲,您好!很高兴回答你的问题。1、采用热回收中央空调系统 采用中央空调热交换器来回收利用制冷机组排放的废热制取热水,收到了良好的节能效果。与热水锅炉相比节省费用可达70%以上,而且由于回收了冷凝热量,降低压缩机排气压力,制冷机本身电流也可以下降,节能效果5-10%:又由于废热量减少,冷却塔水量也相应减少,水泵采取变频控制,水泵电费也下降。2、泵组、风机的变频自动控制系统空调系统满负荷的确定,是在最苛刻的工况下所有房间同时使用空调的最大值,实际运行中空调系统95%以上时间处于部分负荷状态,因而具有极大的节能潜力,变频节能装置通过采集系统的关键变量,采用“模糊逻辑”专用软件自动精确检测空调系统负荷变化,并利用变频调速技术实时跟踪和调节空调循环泵的水流量和空调箱的风量从而显著降低运行费用,确保年均节电率40%以上。 举例:某酒店中央空调系统分高低区设置:高区为2台280冷吨往复机组(活塞机组),30KW冷却泵3台(2开1备),30KW冷冻泵3台(2开1备),冷却塔2台(每台300冷吨);低区为3台450冷吨的离心机组,45KW冷却泵4台(3开1备),55KW冷冻泵4台(3开1备),冷却塔3台(每台500冷吨)。泵组变频系统就是根据主机负载的大小改变供给泵组电机电源的频率,从而改变电机的功率。实行变频控制后,实现了泵组软启动、软运行和软停止的目标。在节约泵组运行耗电的同时减少了泵组各设备部件发生故障的可能,延长了设备的使用寿命。 经实测,在未安装变频设备前全年工频时冷冻配电的总用电为789,724度,在安装后全年变频时冷冻配电的总用电为654,678度。全年节电为789,724-654,678=135,046度,全年变频组的节电率为17.1%。电费按0.9元/度计,全年节约电费为:121,541元(约12.2万元)。在建设初期采用合同能源管理方式进行建设。3、空调机房集控系统中央空调机房节能集控系统又称“无人值班机房”是专为降低中央空调系统运行成本所推出的高智能化节能系统,真正体现了管理出效益的现代理念,实现了专家级管理的物管水平。大部分空调负荷都处于动态变化之中,为适应这种动态负荷变化,选用了空调机房集控系统。将冷水机组的设备内部控制技术与外部的自控系统技术密切配合,使冷水组的参数能够参与到整个冷源系统控制中,从而让每台机组处于最佳的工作