ABB变频器acs510在正常使用时,怎样操作再增大供水压力?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-19
ABB变频器acs510在正常使用时,怎样操作再增大供水压力?
亲,您好,ABB变频器acs510在正常使用时,要操作再增大供水压力,可以按照以下步骤进行:
1. 按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。
2. 按运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示。
3. 同时用万用表直流电压档测量变频器端子VF和GND之间电压值,随着变频器输出频率升高,压力增加,VF和GND之间的反馈电压上升。
4. 记录下将要设定的恒定压力对应的反馈电压值。
5. 按停车键STOP,变频器减速停车。
以上就是ABB变频器acs510在正常使用时,要操作再增大供水压力的具体步骤,希望能帮到您!