高压硅整流控制柜一上电就报故障
高压硅整流控制柜一上电就报故障亲!您好,很高兴为您解答。亲高压硅整流控制柜一上电就报故障3.4高压电场引线烧断原因(1)选用导线材料不良,引线螺栓紧固不良,造成连接压力不够。(2)接头接触面不平,外表氧化或有污渍,导致接头实际接触面积减少,在发热和火花放电的长期作用下烧断。4结合故障气体类型和“三比值”法处理整流变故障2021年4月,三河发电公司#4机电除尘整流变变压器油在定期检验中发现4B21整流变变压器油总烃超标,总烃值到达587uL/L(气体色谱分析报表见表4)超过标准规定含量150uL/L,乙炔含量更是到达了511.7uL/L,远远超出了5μL/L的标准含量规定值。测量数据:氢34.6μL/L、一氧化碳(CO)13.4μL/L、二氧化碳(CO2)1414.7μL/L、甲烷(CH4)13.4μL/L、乙烷(C2H6)8.3μL/L、乙烯(C2H4)53.7μL/L、乙炔(C2H2)511.7μL/L、总烃587.1μL/L。根据前述讨论判断变压器故障方法可知如下。(1)故障类型产生的气体分析。根据气象色谱分析数据可知,变压器油中超标气体主要是乙炔气体,气体含量为511.7uL/L到达乙炔气体标准含量(5uL/L)100倍,由表1不同故障类型产生的气体分析可知,故障类型初步判断为变压器内部存在火花放电或电弧放电。(2)“三比值”法分析。将气象色谱分析数值按“三比值”法计算可知C2H2/C2H4:511.7/53.7=9.5323按比值范围编码为:2;CH4/H2:13.4/34.6=0.3920.1~<1按比值范围编码为:0;C2H4/C2H6:53.7/8.3=6.4623按比值范围编码为:2。因此,根据气体故障类型判断方法可知:故障类型属于电弧放电。综合故障类型产生气体的判断和“三比值”法分析,判断该变压器内部存在电弧放电现象。因此,将变压器检修重点定位为电弧放电部位查找。最终,经过仔细认真的检查,发现该变压希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?