变电站电压等级为 35/10 kV,通过两台主变压器向负载供电,35kV共3条进线,10kV共12回出线,每回最大负荷 1200kW 总最大容量13000KW,要求:怎么选择主变压器呢?,能写一些计算过程嘛
1个回答
关注
展开全部
亲你好呀!很高兴为你解答选择主变压器的关键是要满足负载需求,并考虑到主变压器的容量和可靠性。下面是一个简单的计算过程,帮助您选择主变压器:计算负载需求:35kV进线总负荷:3条进线,每条最大负荷1200kW,所以总负荷为3 * 1200kW = 3600kW。10kV出线总负荷:12回出线,每回最大负荷1200kW,所以总负荷为12 * 1200kW = 14400kW。确定主变压器容量:主变压器的容量应大于等于负载需求的总和。在这种情况下,总负荷为3600kW + 14400kW = 18000kW。选择一个容量稍大于18000kW的主变压器,例如20000kVA。考虑可靠性:主变压器通常采用冗余设计,以确保供电的可靠性。可以选择两台容量相同的主变压器,每台容量为10000kVA,以实现冗余备份。亲这只是一个简单的计算过程,实际选择主变压器还需要考虑更多因素,如供电可靠性要求、成本、运行效率等。建议您咨询专业的电力工程师或咨询公司,以获取更准确和详细的建议。亲,以上是我的回答,希望这些内容能够帮助到您,感谢亲的理解与支持,我会继续努力的
咨询记录 · 回答于2023-07-01
푆푚푎푥 = 퐾푡 (∑푃푖푚푎푥/cos 휑푖) (1 + 훼%),我想问这个公式是也能算这个吗
您提到的公式 푆푚푎푥 = 퐾푡 (∑푃푖푚푎푥/cos 휑푖) (1 + 훼%),这是一个看起来与功率因数有关的公式,但是缺少一些具体的变量和参数的定义,无法确定它与主变压器选择的关系。如果您能提供更多的背景信息和具体的变量定义,我将尽力帮助您理解和计算这个公式。
在这个公式里的Pimax单位是KW,后面的单位是MVA,是不是要把13000换成13呀
公式中Pimax的单位是KW(千瓦),而后面的单位是MVA(兆伏安),那么确实需要将13000换成13,以保持单位的一致性。请注意,单位的转换是非常重要的,特别是在进行计算或比较时。确保所有参与计算的量都采用相同的单位,以避免出现错误的结果。在这种情况下,如果Pimax的单位是KW,那么13000应该被换成13以保持单位的一致性
15×0.7=10.5,那是不是应该选择每台的变压器容量为11MVA,那变压器型号应该选择什么呢,是sfsz-?11000/?,是这种吗?问号那里填什么呢
如果每台变压器的容量为11MVA,那么变压器型号应该选择为SFSZ-11/11000。这个型号表示变压器的容量为11MVA,一次侧(输入侧)的额定电压为11000V。请注意,这只是一个示例型号,实际选择变压器型号时,还需要考虑其他因素,如负载类型、运行条件等。建议咨询专业的电气工程师或变压器制造商,以获取更准确的选择建议。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?